一,变频器驱动电机抖动
测量模块UV 310 UW310 VW340
UP320 UN270
测量驱动板,单独上电,负电压,在运行,MF47指针摆动。驱动板供电电容容易坏。测量芯片供电电压。
二,变频器过电流
负载,
IJBT,驱动电路,驱动芯片,驱动电容,要屏蔽。
三,变频器炸机
负电压没有,稳压管,电阻。
四,变频器面板显示频率正常,也可以调频,但变频器无输出
CPU主板,缓冲器(控制板),5V恒流源(驱动板),主流母线铜排接触不良。
五,变频器频率无法上升
按照过电流,欠电压处理。