变频器主回路常见故障以及处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-18 11:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,变频器上电空开就跳闸
测RST,如果不短路,检查空开,线路,是否进水。如果短路,整流桥击穿,压敏电阻击穿。
二,变频器一运行就跳闸
外围:检查电机以及电机线。脱开电机线电机,变频器空载运行看是否还跳闸。若空载运行跳闸,内部IGBT,驱动板有可能坏。
三,变频器POFF
外围:测量PN电压,检查输入电压是否正常,检查接触器继电器,限流电阻,保险管。有可能接触器没有吸合,有可能整流桥某相烧断,外围空开的问题。还有直流母线大电容容量下降。电压瞬间降低,旁边设备启动影响。
如果PN电压不低,检查开关电源以及电压检测电路。
四,变频器上电无反应
面板本身坏,检查输入电压,检查PN电压,检查开关电源。检查端子10V,24V是否有电,可判断是开关电源或者面板坏。PN,无电,线流电阻烧断,整流桥烧断,炸机。
五,变频器报过流,带载能力差
20赫兹,30赫兹报过流,或运行报过流。电机以及电线是否有问题。内部,IGBT阻值过大。或者,大电容容量下降,可能报欠压,或者带负载能力差。
六,变频器炸机
内部,IGBT炸机,大电容鼓包漏液导致炸机。
七,电机抖动
输出三相不平衡缺相。带电测量UVW输出电压(用南京科华MF47指针表)。测交流或者直流,量程1000V,1000v。判断那个桥的问题。分别和PN测量。如果IGBT没问题,则检查驱动板。