电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3173|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

汇川变频器报警88888怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-18 08:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lnovance变频器上电时显示88888,这不是故障,是变频器在进行上电初始化,初始化完成以后,变频器进入待机状态。
用户一台汇川MD380变频器,22kw.春节回来开机,上电显示88888,无任何反应。
变频器面板闪烁(显示88888)故障动作显然和起动动作有关,或者和起动后产生动作的电路有关。让我们梳理一下:
驱动电路。启动后开始工作,产生脉冲信号输出。若芯片输出级(或末级功率放大电路 )下管已经短路,停机状态(下管本在通态)不显故障。起动之际,上、下管共通形成供电电源短路故障,引发如题故障现象;
散热风扇。假若已在参数中设定“启动后运转”。停机状态影响。起动之际,坏掉的风扇供电后引发如题故障现象;
驱动电路之二。因驱动芯片坏掉(如输出级上管短路),则投入运行信号,对应臂脉冲信号给出之际,造成上、下臂IGBT共通,引发直流母线电压下降。保护动作及时时,会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。
IGBT本身漏电或击穿,如U相上臂IGBT已经损坏,则下臂运行信号的给出,造成直流母线电源的短路。也会引发如题故障现象,也可能会报出OC故障,还可能会炸掉IGBT。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 18:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表