KYN28-12 二次图一部分求大佬解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-22 13:55:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这部分是什么意思啊 求大佬解答下

1634882090(1).png (16.6 KB, 下载次数: 158)

1634882090(1).png

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-10-22 16:39:31 | 只看该作者
当带电显示器检测到一次线路带电有压K1 K2断开;无压闭合;利用它的特点来引用外部回路的扩展

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-10-23 08:19:01 | 只看该作者
zhach 发表于 2021-10-22 16:39
当带电显示器检测到一次线路带电有压K1 K2断开;无压闭合;利用它的特点来引用外部回路的扩展

你好 K1K2断开,后面的电磁锁还能得到二次信号么?
那个KA中间继电器干嘛用的啊 谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2021-10-23 10:01:59 | 只看该作者
zhach 发表于 2021-10-22 16:39
当带电显示器检测到一次线路带电有压K1 K2断开;无压闭合;利用它的特点来引用外部回路的扩展

谢谢 我把电磁锁分合线圈理解错误了 十分感谢