电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1462|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PE线故障电压降和风机、水泵外壳是否要经扁钢接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-10 20:00:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道,建筑物内做总等电位是必须的,配线箱与建筑物MEB连接,然后为各个设备供电。

其中有一点与设计相关的是,监理经常会要求将水泵、风机之类的固定设备外壳通过扁钢再与接地端子排连接。而设计认为风机水泵外壳已经接了PE线,纳入总等电位系统,无需再连接扁钢。

这个问题其实是室内总等电位前提下,发生碰壳单相接地故障,沿PE线产生的电压降问题。
PE线故障电压降和风机、水泵外壳是否要经扁钢接地
图1 总等电位联结时电气设备供电示意图

如上图所示,建筑物作了总等电位联结,设置总等电位端子箱MEB,配电箱PE与MEB连接,然后为设备c供电,设备c发生碰壳事故(相线与外壳连接),那设备c的金属外壳预期接触电压有多少?

也就是说人手摸金属外壳,施加在人身上的危险电压是否超过一般环境下的安全电压50V。

如上图 施加在人身上的危险电压是摸设备c金属外壳的手到脚的电位差,因为做了总等电位,人站在设备c处的脚与MEB处那标的脚是同一个电位,那么手—脚的电压就是故障电流流过PE支线和PE干线的电压之和,上图的等效电路如下所示。

PE线故障电压降和风机、水泵外壳是否要经扁钢接地
图2 等效电路图

因为总等电位的缘故,计算手和脚之间的电位差,就是计算C手和a脚(紫色线连接的两点)之间电位差。根据欧姆定律,ac间电位差为900×(37+32)/1000=62.1V>50V安全电压。这就需要采取措施。

如果按监理方法再将水泵风机外壳通过扁钢接地,如下图所示:
PE线故障电压降和风机、水泵外壳是否要经扁钢接地
图3 将将水泵风机外壳通过扁钢接地的等效电路图

因为风机水泵PE线与金属外壳连接,金属外壳再通过扁钢接地,那么就如上图一样,风机水泵PE和LEB连接,那么手与脚之间电位差就从原来c与MEB之间(紫色线)变为c和LEB之间(深蓝线)之间电位差。

可知c和LEB之间只有一个PE支线电阻37mΩ,根据欧姆定律c-LEB之间电位差为900×37/1000=33.3V<50V安全电压。

这个例子的前提是故障电流900A,实际设计没有人会告知这个已知条件,需要自己去计算得到。

工程上通常作法如下图
PE线故障电压降和风机、水泵外壳是否要经扁钢接地

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 02:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表