电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5233|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变压器三相电阻不平衡率标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-12 08:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按规定容量为1. 6MVA以上的电力变压器,相电阻不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。
在工程实践应用中,一般对所有三相变压器,无论其容量大小,直流线电阻的不平衡率限值为2%。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-9-12 08:47:16 | 只看该作者
国标GB10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

对于2500KVA及以下的配电变压器,其不平衡率相为4% ,线为2% ;630KVA及以上的电力变压器,其不平衡率相(有中性点引出时)为2%,线(无中性点引出时)为2% 。应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测值平均值作分母计算。

由于线材及引线结构等原因超过规定时(造成线电阻或相电阻不平衡率大于2%或4%),除应在例行试验记录中记录实测值外,还应写明引起这一偏差的原因,使用部门应将直流电阻值与出厂实测进行比较,并且与同温度下出厂值的相应变化不大于2%。