在380V高压上接了个灯泡,然后就。。。。。。

[复制链接]
发表于 2021-9-4 08:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          实验室保养箱在室外,是380V电源供电,需要接一个照明但是现场没有220V电源,三相四线,三根火线取其一,另一根接零线,灯开关控制火线,照明灯亮了,但是总闸会跳闸,是不是这样接引起的?

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-21 19:37:36 | 显示全部楼层
你这里所谓的三相四线实际是三火一地,接上灯泡自然漏电总开关就跳闸了,解决方法,一、根据照明灯具的功率选择合适的隔离变压器,380伏输入220伏输出,二、单独增加一个照明的三相空开,用三个同功率的白炽灯接成星型或者用两个同功率的白炽灯串联,三、在灯泡的前级接个380伏输入的调光器,输出220伏的电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-13 14:29:11 | 显示全部楼层
俩灯泡串联用380合适

回复 支持 反对