1、不一定是感应电的问题,当然要采取措施防止感应电,可采用屏蔽电缆或绞织电缆都有一定的效果,也可以两个反馈线用2根电缆。
2、要查一下接线回路是否有问题。
3、如果确实是感应电的话可选用线圈功率较大一点的继电器
4、也有一个比较简单的办法可判断是否是感应电的问题,在两个继电器的线圈上各并接一个功率较大的电阻(或60W灯泡都可以),再量一下是否还有感应电压。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2021-7-26 10:10:50 | 只看该作者
类似问题我们遇到过,试过的方法有:
1、屏蔽一端接地,一端悬空。 无效
2、加装放电灯。开始还可以,时间长了还是无效
3、串接中间继电器。无效
4、改用大功率的继电器。问题解决