怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?
★常用的电力变压器分为SCB干式变压器,它的执行标准为GB/T10228-2015干式电力变压器技术数据和要求;用于线路10KV/0.4KV线路的室内安装使用。见下图所示
怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?
其容量从30KVA~2500KVA的22个档次。
怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?
还有S13/S11的油浸式变压器,其额定容量从30KVA~2500KVA的19个档次,用于10KV/0.4KV电力线路中。见下图所示
怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?
★正确选择配电变压器容量的原则,是使变压器的容量能够得到充分利用。不至于大马拉小车或者说是小马拉大车。一般工厂总装机容量的大小,不能够反映负荷的真实情况。例如一套设备的总装机容量为100KW,而实际上运行时都达不到总装机容量的值,所以运行时小于总装机容量。
怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?
因为电机及其它负荷的有效表示值为有功功率,它用千瓦(KW)表示。
而电力变压器的容量是按照视在功率来表示的,在三相交流电路中,有功功率一般小于视在功率,它包含着负荷的一个平均功率,这个功率用功率因数表示(cosφ)。它是电压的有效值和电流的有效值的乘积;再用这个值乘以功率因数就等于有功功率了。所以一般电力变压器负载额定容量达到75~90%左右为佳。如果工厂的动力还要考虑单台大容量的三相交流异步电机的启动需要,也就是说单台大容量电机应在变压器额定容量的30%以内。例如100KVA的变压器允许线路中的单台大容量电机不允许超过30KW。无论电机是否采用星三角启动,还是变频器启动、软启动等,因为电机启动电流不考虑其他辅助启动时,它的启动电流值为额定电机电流的5~7倍,而30KW的三相电机额定电流约60A。它会造成线路其他电气设备的电压严重下降。
关于变压器容量的选择,主要考虑负荷等级以及总计算负荷等。如果是一台变压器,其容量应不小于全部用电设备总负荷;如果考虑两台变压器,其中任何一台变压器单独运行宜满足总计算负荷的60~70%的需要,如果负荷经常小于50%,可以考虑用一台变压器长期运行,而大于70%以上则需要两台变压器并联同时运行,且应满足全部一、二级负荷。另外,电力变压器的单台变压器容量一般不超过3150KVA。此外还要充分考虑今后至少3~5年内的负荷增长情况,特别是干式变压器要留有较大的充裕量,而油浸式变压器的运行散热要比干式变压器好一些。
再者,选择好变压器容量后,还要根据变压器容量,增加匹配的功率因数补偿控制器,因为功率因数低了后,供电公司要罚款的。也就是说cosφ为0.9以上为好。一般补偿电容器为变压器额定容量的30%来搭配补偿电容器,而补偿控制器是自动控制调节的。
特别是要充分考虑变压器现场实际情况以及对未来的规划、安全操作及检修维护的位置。