电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1220|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电工:这样的“误碰”要当心了!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-9 20:53:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器保护装置报警,
母线差动保护启动报警,
保护 A屏保护跳闸报警,
现场检查开关已跳闸,
母线失压!
究竟发生了什么?
     近日见到的一篇事件简报和各位同仁分享:某电厂检修期间,根据计划安排,现场开展升压站断路器直阻测试工作,过程中运行人员发现“开关保护装置启动报警”,“母线差动保护启动报警”、“保护 屏保护跳闸报警”,“母差保护动作”,升压站现场检查确已跳闸,母线失压!
     对于电厂或变电站来说,母线失压可算是“摊上大事了”!
     经过排查,发现第一套母差保护装置(南瑞继保 RCS-915GD 母线保护装置)母差保护动作指示灯亮;故障报文如下:保护动作元件:变化量差动动作 动作相别:A 相最大差动电流:0.85A。第二套母差保护未动作,调取录波器发现无故障电流。
     无故障电流为什么会造成第一套母差保护装置跳闸呢?
     难度是人为原因?
     结合当时开展的检修工作及试验项目,在经过排查,最终锁定事件故原因:检修单位高压预试人员在进行 断路器 A 相 CT 直阻测试的工作过程中,未打开 CT 二次线或电流连片,导致 CT 直阻测试仪输出电流通过 CT 二次外部线分别进入 CT1-CT7 对应保护装置中。在进行 CT5 直阻试验时,电流进入 500kV I 母第一套保护装置,达到动作电流,保护动作出口跳断路器。
电工:这样的“误碰”要当心了!
     于是,事件脉络已理清楚:
     检修试验人员未采取隔离措施→→直接测量 断路器A 相 CT 直流电阻→→ 母线母差保护误动作。
     于是电网通报称“电厂在进行升压站开关CT直阻测试工作中发生人员误碰,造成母线保护误动,母线停电,对电网安全运行造成严重影响!”
据调查报告分析,事件还暴露出“外委检修工作管理粗放,电气一、二次专业人员配合性工作存在真空区,对开关 CT试验工作分工安排不合理;对外委单位人员开展工作时,安规中二次系统上的工作要求及相应防范措施执行落实不到位 ”等问题,从而导致“外委检修试验人员未采取隔离措施直接测量 开关 A 相 CT 直流电阻引起 母线母差保护误动作!”
     这样的“误碰”我们要当心了!千万别出了问题才后悔不已,我们又该吸取什么教训呢?
     电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 12:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表