电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 891|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

灯泡电工、接线电工……你品,你细品!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-6-2 21:40:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位电工同行,大家好!本人早前从事维修电工工作十余年,目前就职于鲁西南某能源开采企业,现做门卫。对于业内同仁经常挂在嘴边的:灯泡电工、接线电工等称号,本人在实际工作中是颇有感触。这不就在几天前,发生在本单位一起匪夷所思的plc故障,就能非常直观地折射出我们电工圈中各色人等。
    话说当日,本单位洗煤厂中煤饼压滤机因电控系统异常而罢工。经过层层汇报后,有关领导指示单位“外线维修电工班”一名从业者前往处置。此退休返聘从业者带着验电笔、绝缘胶带和常用工具到达现场,开柜扫了一眼发现没有线头脱落和断路器跳闸现象后,便对操作工说这故障不属于他的维修范围——他负责路灯维护以及拉线、接线。说完连多看一眼都没有,便转身离去。
    无奈之下,操作工只好再次将故障层层上报,于是乎有关领导又对单位“电工班”下达指示。此次一名号称我单位“电工大拿”的维修电工,携带万用表、全套工具步履阑珊地踱到现场。在断电将电控柜内所有设备接线端子做紧固处理后,他送电又测量了一下电压,发现无异常但设备故障依旧后,向操作工两手一伸:不是线路的问题,俺也没办法了!说完便收拾工具一走了之。
    面对越堆越多亟待处理的煤泥,操作工无奈之下只得将故障又一次向上级汇报。这次单位领导顿觉故障的严重性,于是点将单位“机电科”一名正科级领导和一名股级领导前往现场会诊。两名领导奉命后,那是乐不癫儿地赶往现场——毕竟这故障要是搞定了,岂不又是一笔不小的“政绩”!要说这领导就是领导,现场又是用手机查资料,又是给厂家技术人员沟通,终于在折腾了近一个小时后,两位领导拍板将故障原因给定了下来——电控柜内的西门子S7-200型PLC装置损坏了,因为该PLC装置当中的“RUN”指示灯处于闪烁状态!面对操作工让其抓紧时间维修的催促时,两位领导那是眉头一皱,张口说到:我们是管理人员又不是维修电工,查出故障点就已经可以啦!甩出这句话,两位领导便志得意满地打道回府了。
灯泡电工、接线电工……你品,你细品!
    万般无奈之下,当班操作工只得再次重复上面的汇报流程。单位主管领导在接到“故障十分严重”的汇报,并结合机电科两位领导有关故障非常棘手的佐证后,于是下达洗煤厂全线停工,等待厂家技术人员维修的命令!但就在停机打扫卫生过程中,操作工无意间发现压滤机当中使用PLC提供电源的一支电子式接近传感器的导线被煤块压扁——三根线全短接在了一起。考虑到上面各位电工的表现,操作工便自行将传感器的三根线做了绝缘包扎处理。在停工苦等了一天后,设备厂家技术人员到达后一送电,结果压滤机电控柜里的PLC装置居然“神奇自愈”了,对此单位一众领导和电工同行不由对厂家技术人员竖起了大拇指:还是人家专业人士呀!一来这故障就该好了,不服都不行!
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 20:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表