发表于 2021-5-3 00:36:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地临时一级配电箱,主开关400A,到变压器距离200米左右,进线该选用多大电缆,我自己选的是yjlv22 3×150+2×70双拼。同问630A的主开关该选用多大电缆?

回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-4 07:16:50 来自手机 | 显示全部楼层
你应该更具负载功率选择选在线径    总空开你要考虑负载的启动电流   小了跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-6 12:31:00 | 显示全部楼层
3*150+2载流量在360A左右,你这个开关如果不能整定,建议你电缆的载流量大于开关的额定电流,这样开关才能起到保护电缆的作用。你说的双拼是两根3*150+2电缆么?如果这样的话,没有问题。630A断路器,两根3*150的电缆就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-23 18:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
看楼上朋友的回复不错,学习了