电工维修中,有些故障不是依靠仪器测量出来的,需要经验判断,理论分析,甚至引入推理研判。年轻的时候看过《福尔摩斯探案集》和电视连续剧《狄仁杰断案传奇》,还有纪录片《神探李昌钰》等,精彩的故事情节让我对推理断案一直非常感兴趣,这对我以后的线路故障检修有很多帮助。 去年通过微信聊天的方式,破获了两个蹊跷跳闸的案子,虽然我距离受害者千里遥远,但是根据受害者在电工吧和微信的陈述,最终还是经过缜密分析,破获这两个跳闸迷案,抓住了涉案嫌疑人。制止了嫌疑人对受害者的继续侵害。案情是这样的: 以下是其中一个受害者的陈述: 楼下我家总闸是63A空开,是普通空开不带漏电保护,楼上家里总闸也是普通空开40A,后边那些小的空开是15A。 去年上半年,楼上漏水,也就是这个电表箱的位置楼上是热水器,后来楼上找人重新装修,不漏水了,装修的一个月期间都没跳电,装修好后,我们家就开始总跳楼下总闸,楼上家里的空开一次都没跳过。总闸跳了我下去打上去之后,快的十分钟就跳,慢的一天都不跳。然后白天跳的多,晚上1点后到早上8点很少跳。旁边的15A空开我也一个一个打下来试过。烦死,叫来几个电工,就只换了楼下的空开,我自己换了2次家里的空开,心一狠,连总线我也自己换了6平的护套线。但还是跳,烦躁啊,都折腾了几个月了,到底问题出哪里。大家帮忙想想。还有我怕家里冰箱东西坏了,后来直接家里总线接个插线板,接个冰箱和路由器,也跳~不经过家里的线路也跳?头大 根据我多年的线路故障检修经验判断,这不是正常故障引起的跳闸。很有可能是人为拉闸造成的跳闸。空开跳闸的原因有三种①短路②过载③自身问题。 他家里的总闸也是空开,家里的闸都没有跳闸,说明家里的线路没问题。外面的总闸跳闸与进户线和总闸自身有关。这两个已经换新,嫌疑排除。剩下就是考虑跳闸的时间与规律,都是白天到夜里1点之前跳闸。人困马乏的时间空开没有发生跳闸,这说明与人有关了。 |