电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1142|回复: 0

一名43岁“电气作业人员”触电身亡的悲剧

[复制链接]
发表于 2021-4-13 21:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本是正常的通电测试工作,已经断开左路负载电气设备,却忽略了一处靠墙的开关,正在右侧的人字梯上接驳另一路零线的人员从梯子上跌落地面上,悲剧依然发生,究竟发生了什么?……
   “10.16”触电事故,至今反思时仍让人痛心、揪心,实在不应该……
   0.jpg
    2019年10月16日17时41分许,某公司发生一起触电事故,造成1人(43岁)死亡,直接经济损失约为人民币106万元。
   简单梳理下事故的前因后果:办公楼电路布线工作→→→ 一楼电路布线从总闸处分两路进行布线→→→通电测试→→→合上已接好的左路电闸(右侧一处靠墙的开关未断开)→→→触电从人字梯上跌落地面上。
   事故勘查技术分析,医院出具的抢救记录显示,“死者的右手腕部见一长约3cm裂口,右手食指见一电击烧灼伤,四肢冰冷,肌力0级,病例征未引出。诊断:复合伤:电击伤;颅内、心肌损伤待排。同时医院出具的《死亡证明》死亡原因为:呼吸循环衰竭。”
    专家到事发现场作技术鉴定,证实事发时一处靠墙的开关未断开,导致通电测试时形成电流回路,并经零线排使另一路零线前端形成对地电压,促使作业人员接驳的另一零线带电,造成触电。
    调查报告显示,事故的原因是:“工作负责人未按正确流程进行通电测试,通电测试前未断开所有设备导致另一路零线前端带电,并且未确认是否所有作业人员已经远离电气设备,安排未取得电工作业资格证且未佩戴任何劳动防护用品的人员,违规进行电工作业,导致作业人员在零线前端带电时触电。”
    本是收拾工具准备下班的特殊时间,却百忙中忙出了“事故”,真是令人惋惜。在日复一日的看似简单的“通电测试”工作背后,其实竟“暗藏杀机”,不断电将会触电,须引起所有作业人员高度警觉。
    如果工作负责人再次确认通电测试前未断开所有设备,
    如果工作班成员相互提醒、监督,
    如果作业人员按要求佩戴劳动防护用品。
    …………
   可惜没有这么多如果,只有后来者引以为戒,只希望类似悲剧不再上演。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 03:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表