电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1351|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

矿井提升机维修实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-28 21:40:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      jK——2.5/31.5矿井提升机在运行中突然停机,控制台显示润滑泵过载,复位后,故障依旧。现场检查,运行的1#润滑电动机温度较高。为不影响生产,切换运行2#备用润滑泵,可顺利开机,提升机只得带病运行。
      检修分析,因该提升机润滑站两套动力设备,一套系统,2#润滑泵运行正常,说明公用部分无故障,问题在1#润滑电动机、单向阀和齿轮泵。
      检修时坚持先易后难的原则,停机将1#2井润滑回路的单向阀互换,故障依旧,说明单向阀完好。切断电源,用万用表测量1#润滑电动机线包,三个线包都车4欧姆左右,直流电阻正常,用摇表测量线包对地绝缘,良好,拆机空载通电试机,电动机运行正常。故认定齿轮泵CB一B63故障。
      更换同型号齿轮泵,试机,一切正常,故障排除!为防止润滑齿轮泵再次损坏,清洗油箱和过滤器,更换新的润滑油,确保安全运行。进一步追根溯源,将换下的齿轮泵拆解查看,发现齿轮泵从动轮损坏一齿。至此,故障点彻底查清。
矿井提升机维修实例
图为损坏的齿轮。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 13:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表