  油浸式变压器是用油浸式变压器油进行工作的,没有油浸式变压器油的话油浸式变压器就不会运行,也是不能正常进行运行的。油浸式变压器漏油之后就不能再进行使用了,油浸式变压器漏油的危害是比较大的,可能造成的后果是有很多的。那么油浸式变压器漏油之后后果是什么样的呢?下面小编为您简单的介绍一下。
  1、油浸式油浸式变压器油主要有四方面的作用:一是绝缘、二是散热、三是密封、四是阻尼;
  当油浸式变压器漏油后,油能出来,水分就能进去,会使油浸式变压器内油面降低,而当油面过低时,油浸式变压器的线圈会露出油面,油浸式变压器主要的问题是会出现绝缘油受潮,油浸式变压器线圈受潮,影响油浸式变压器整体绝缘。同时也会由于散热不良影响油浸式变压器出力,过热时会影响油浸式变压器的寿命;同样会使油浸式变压器噪声增大,在大短路电流冲击时可能因电动力过大而使油浸式变压器线圈变形;
  2、油浸式变压器油渗出后,会使渗出点周围出现严重的赃污,如果此点距离带电部位比较近,特别是油浸式变压器进出线套管出现渗油时,会使套管上积累一层污物,在受潮时容易引起“污闪”事故,就是沿油浸式变压器套管的外表面放电,更换油浸式变压器套管比较复杂,就是有套管备件,专业人员也需要影响供电一天。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-11 21:25:20 | 显示全部楼层
油浸式变压器漏油得找具有资质等级的专业维修公司进行处理。包括视变压器的电压等级是多少、变压器的容量为多少千伏安,是否存在供电的连续性等等。因为维修变压器漏油故障牵扯方方面面。

最好是咨询专业维修公司是否可以处理这些问题及维修的配件。因为电力公司的变压器运行是讲究“安全规程”的,不建议带电维修变压器。从安全角度来看,既然在今日头条提出这种看起来简单的问题,实际上可以这样说提问者是根本不了解电力行业的最基本功能。钱是中国人民银行的,千万不要搞一些吃亏不讨好的事情。

油浸式变压器的漏油原因分析

★导致变压器漏油的原因有许多,下面我们就几个层面来了解一下:

一、密封垫片脆化:

变压器漏油多产生在油箱和零配件的相接处,而90%左右是由密封垫片脆化造成的。变压器运作中的温度达到70℃ 左右,非常容易造成液压密封件脆化、形变、以至无效,导致变压器的漏油。

二、环境因素:

绝大多数变压器以为室外运作,这样造成变压器的环境温度的温差很大,再加上变压器本身运作时造成的发热量,长期的热胀冷缩,导致密封垫片失去它的延展性,进而造成漏油。

三、变压器生产制造过程中的电焊的焊接品质差。比如一台31,500Kva(千伏安)的变压器,总点焊达70余处,焊接的出气孔、沙孔、接触不良等缺点造成变压器的漏油。

四、维修工作人员技术实力的危害:

如今企业维修变压器设备,存在比较严重的工作人员断块的情况,因此变压器维修大多数借助外协团队。而外协工作人员维修后不检测漏或负压时间不够,造成维修后缺点仍然存在。

五、外力作用损坏:

变压器在运输、起吊时零配件产生撞击,散热器等软管受外力的歪曲,变压器资金投入运作后,随着温度的上升,工作压力过大造成漏油。
2.jpg
总而言之,变压器漏油处理是一项要钱要技术的活,安全用电第一。