电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1721|回复: 0

16mm2的铝线能否带动1600米外的9千瓦电机?

[复制链接]
发表于 2021-3-7 21:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电压降问题,首先确定的是9千瓦电机是三相异步电动机
下面进行计算,看看电压降是否在正常范围内。
0.jpg
线路长度L=1600m
导线截面积S=16mm2
导线的电阻率ρ=0.028Ω.mm2/m
电机功率P=9KW
线路电流,根据公式:P=√3UIconф
得出:
I=P√3Uconф=9/1.732×0.38×0.8=17.1A
导线电阻:
R=ρL/S=0.028×1600/16=2.8Ω
导线电压降
△U=2RI=2×2.8×17.1=95.76V>380×5%=19V
通过以上计算16mm2的铝线,不能使1600 m米外的9KW电机正常运行。