     在学习系统的过程中,我们知道cpu需要用存储卡来扩展存储区,那么存储卡扩展的是cpu存储器的哪一部分,1500 cpu存储器区域是如何划分的?
一、1500 plc存储器的区域划分
1500 PLC的存储区划分为四个区域:装载存储器(Load memory)、工作存储器(Work memory)、保持存储器(Non-volatile memory)、其他存储区。
装载存储器
     装载存储器是一个非易失性存储器,用于存储代码块、数据块、工艺对象和硬件配置。装载存储器位于 SIMATIC 存储卡上。STEP 7 将项目数据从编程设备传送到装载存储器中。可使用 Web 服务器或资源管理器将其它数据(例如 hmi 备份和其它文件)复制到
SIMATIC 存储卡中。该数据随后可在 SIMATIC 存储卡上的装载存储器中查看。
注意:操作 CPU 时,必须插入 SIMATIC 存储卡
工作存储器
      工作存储器是一个易失性存储器,用于存储代码和数据块。工作存储器集成在 CPU 中,不能进行扩展。工作存储器仅操作 CPU。
在 CPU 中,工作存储器划分为以下两个区域:
● 程序工作存储器:易失性存储器,用于存储与运行系统相关的程序代码。
● 数据工作存储器:易失性存储器,用于存储与运行系统相关的数据块和工艺对象。
保持性存储器
     保持性存储器是非易失性存储器,用于在发生电源故障时保存有限数量的数据。保持性存储器的大小取决于所使用 CPU 的数据工作存储器的大小。
以下操作将删除保持性存储器中的某些存储器对象:
● 存储器复位
● 复位为出厂设置
其它存储区
除了上述用于用户程序和数据的存储区之外,CPU 还可以使用其它存储区。
其它存储区包括:
● 过程映像
● 临时局部数据
备注:
1、在 STEP 7 中创建的项目的离线数据位于编程设备的硬盘上。
2、项目的在线数据位于SIMATIC 存储卡上的装载存储器上。
3、工作存储器、保持性存储器和其它存储区位于 CPU 上。
1500R/H的说明:
----S7-1500R/H 的两个 CPU 的存储区与非冗余系统的 CPU 相同。
----S7-1500R/H 包含两个 CPU。必须在每个 CPU 中插入一张 SIMATIC 存储卡。最好使用存储容量相同的 SIMATIC 存储卡。S7-1500R/H仅在 STEP 7 中创建一次离线项目数据的硬件配置,之后 STEP 7 将离线项目数据加载到当前主 CPU 中。系统将主 CPU 中冗余操作所需的所有数据同步到备用 CPU 中。 两个CPU 会接收相同的在线项目数据。在线项目数据包含 H 系统的硬件配置。
二、存储器的使用情况如何显示
1、在线功能“存储器”(Memory) 位于“诊断 > 存储器”(Diagnostics > Memory) 下的“在线与诊断”(Online & Diagnostics) 中提供最新存储器信息:
● SIMATIC 存储卡上可用和已分配的装载存储器的总大小。
● 按代码和数据分开的可用和已分配工作装载存储器的总大小。
● 可用和已分配的保持性存储器的总大小。
2、在 CPU 的显示屏上显示存储器使用情况
若要通过该显示屏获取有关可用存储器的信息,请按以下步骤操作:
● 在显示屏上,使用箭头键选择“诊断”(Diagnostics) 菜单。
● 从“诊断”(Diagnostics) 菜单选择“已使用存储器”(Used memory) 命令。