电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1386|回复: 0

防喷器与绞车互锁控制

[复制链接]
发表于 2021-2-20 17:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场反映绞车与防喷器闸板连锁控制丢失(之前有,后来功能缺失),核对图纸和程序,并现场实际测试,具体分析如下。
1,防喷器闸板与绞车互锁信号
图纸查得BOP接入综合控制柜K32继电器
6374940078787959652917497.jpg

但是,现场图纸更改为K40:
6374940080663002977645728.jpg

2,BOP控制箱信号检查
实际的BOP联锁信号是经过BOP控制箱给出信号到综合控制柜2。在综合控制柜2测量信号未果的情况下,现场打开BOP控制箱,测量BOP控制箱到综合控制柜2的2芯信号线是好的。核查BOP图纸,并现场校对,发现联锁信号是经由BOP控制系统的plc输出的。打电话询问BOP控制箱厂家,询问BOP联锁信号输入的条件,他们说没找到此平台的程序,但是一般情况下出厂是使用的半封阀信号,现场一般是由客户决定,需要自己测试看具体是接入的哪个阀信号。
6374940082902118416720666.jpg

一个个阀门测试,最终发现在环形阀关闭的时候,BOP控制系统PLC会给出防提安全提示,但是指示瞬时信号,并不是跟随阀的状态而变化。这种情况下,需要厂家更改程序解决输出信号状态问题。

3,BOP操作箱重接信号
经查,BOP的PLC控制箱与BOP司钻台操作箱还有一根备用线,因此,在司钻台BOP操作箱取两个半封阀(4.5"-7"与3.5"-5.5")的状态灯信号,分别接入到继电器,然后用继电器的常开触点传入到24VDC电源的0,传到BOP的PLC控制箱。然后在BOP的PLC控制箱再用一个继电器,电源分别接24VDC的正端,和BOP操作箱接入的电源0。然后,把原来BOP控制箱到综合控制柜2的2芯线接入到此继电器的常开触点。这样,只要BOP半封信号存在,继电器就会把信号传到综合控制柜2。
6374940085567810064096263.jpg

4,联锁程序
经查,现在运行的钻井控制程序中有绞车与BOP互锁的程序。无需任何改动。
6374940086924062012907263.jpg

5,测试功能
现场测试,当BOP有半封阀关闭时,绞车给定断开。实现预期功能。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 05:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表