电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 934|回复: 0

维修电工见闻录

[复制链接]
发表于 2021-2-6 22:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    案例1 LED灯检修
    同事家卫生间里的集成吊顶LED灯出现时不时的闪烁,由于之前在家里面遇到类似的问题就想当然的认为是LED灯的驱动器有问题就去市场上买了个,心中又怕灯带有问题就另外买了个灯带。然后上门维修。到现场查看后就直接更换,拆下的我接了个插头直接通电观察发现确实时不时有闪烁现象,刚开始我怀疑是离暖风机进加上驱动器不是密封的怀疑是温度过高造成的,后拿热吹风加热没发现灯带闪烁。仔细观察发现不是这个原因。是灯带没固定紧加上暖风机工作有震动造成的晃动远看就像LED闪烁。
0.jpg

    案例2 交流接触器异常烧毁
    由于到年关加上疫情这段时间项目上干活赶工期导致设备增加,负荷增大项目上一台500KVA的箱式变压器不堪重负。导致两个地块桩机都不能施工,后经总包决定让我方施工班组用一台40多年前的老式500KVA箱式变压器,经笔者在现场低压室测量发现额定电压只有370V远小于现场使用的变压器410V。后由于要施工也就没放在心上。后现场按下图所示布置的现场一二级箱电源开关柜。到施工桩机位置的开关箱进线端电压只有360V,由于现场二级箱是串联接法一条线路上有台大功率(246KW)和小功率用电设备(22KW)当大的设备负荷增大时同线路的总电流陡增导致现场一大一小两台设备的主交流接触器同时损坏。跟施工进度又造成了不可逆的延长。
1.jpg

    案例3 缺心眼造成电线烧毁
    前段时间由于笔者应付考试,没有太多时间关注施工现场问题,加上晚上有施工班组夜间施工,一个二把刀施工电工去接照明灯,拿了一整盘塑料护套线去接100W的4个LED照明灯由于线较长他就一头接灯,另外一头直接接开关,中间的多余线没有剪断也没有散开,整盘盘着导致现场的正在工作大概有半个小时的照明灯突然都不亮,后到现场检查发现整盘电线全部融在一起了。无奈之下只好次重新接。
    小结:以上案例都是很常见也很细小的问题,但是抱着小车不倒只管推的心理干活是绝对干不好的。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 13:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表