前一段时间由于大污染防控原因,项目上的施工停止了一段时间,这不过了新年之后,管控取消,项目上甲方就要求我们各施工单位马上组织人员进行必要的防疫检测后就陆续进场,进行施工作业,并把前段时间的工作给设备的进做大努力赶上。笔者作为生产服务的一线电气作业者,有责任有义务给班组提供最大的供电服务,保证完成项目上的既定目标。
因为是管控有段时间没有干活,设备的电源线都在箱变低压室接着,(现场总包没有进场,暂时没有一级柜,就用箱式变压器低压室的开关当做主断器控制使用。)根据现场要求都给拆了。我到现场就给恢复了。然后让班组的人员给现场的施工设备给调试下,由于前段时间下过雨,再加上现场降水管道漏水,现场的作业面上有很多积水,电缆就在旁边的土地上躺着。导致给设备通电后就跳闸。还是箱式变压器的低压室内的万能断路器跳闸。再次按合闸按钮不管用。由于很少接触,加上不太懂机理,我在旁边看了半天,发现在万能断路器的左上角位置有个红色柱状的按钮弹了出来,就下意识的给按了回去。这次再次试验竟然可以了。
由于我们现场箱式变压器较多,大概有4台,所以有必要了解一下万能断路器的功能特点,这样在以后的维修中就会不太盲目。后来查阅资料显示这个万能断路器有这样几个特点:显示功能,报警功能,自检功能,单相 接地保护功能,过载长延时反时限,高分段能力体积小,无飞弧。并有一下几个操作位置,贮能,闭合,分断。这次故障就是由于单相接地造成的,万能断路器不能合闸。贮能时将贮能手柄向下按适当的次数,当手感觉不到反力时就是贮能完成。一般在按下合闸按钮时,断路器合闸贮能,释能指示器指示为“释能”状态。在分闸时贮能释能指示器仍指示在“释能”状态。 小结:我们在现场施工的一线作业者,对于常见的电器元件还是有必要细究一下,毕竟在特殊情况下对我们会很有帮助。 电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |