作为新建中德合资化工企业的运维,2003年开始接手调试安装3UF5的德国西门子莱比锡工厂抽屉柜,2003-2005年经历两年多的才调试完这批上千台的3UF5。由于3UF5停产,在2013年又采购了几百台作为十年备件。到今年这批3UF5已经正常运行超过十五年了,估计中国区我们公司3UF5的使用量应该是前三名之内。另,由于使用量大和全功能使用,我们也处理过千奇百怪的故障,特别是由于使用profibus总线控制方式导致的通讯故障。借此机会也吐槽一下,希望西门子可以将SIMOCODE的核心技术开放给中国的工程师,以便进行符合中国特色的编程软件优化。例如,改善添加标准时间戳的故障记录,增加watchdog的延时功能。更积极的推荐带profinet通讯方式的simocode。
下面一张图片是安装3UF5抽屉的备件货架,另一张是验明正身的大头贴。
6374796228621716005219471.jpg
6374796229943484831452280.jpg
来源:西门子工业技术论坛