电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1444|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

设备配点柜发现的小问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-30 10:21:15 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天公司新进了两台配电柜,一台40路,主要是风机运行,发现了一点小毛病,跟电气工程师理论半天,设备启动停止都没问题,问题是设备运行中热保护无法起到作用,设备过载接触器无法断开,现在把图纸发给大家参考一下是这个问题吗?

IMG_20210130_101053.jpg (60.09 KB, 下载次数: 156)

IMG_20210130_101053.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-30 10:30:33 来自手机 | 只看该作者
大家给个参考谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-3-9 10:39:40 来自手机 | 只看该作者
热保护没用

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-4-12 14:24:07 来自手机 | 只看该作者
按这个电路图接线的话,热继起不了作用