请问这电表接三组220v,总安数是不是180a

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-28 17:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是三层自建房,电网要求一个房产证只能安装一个电表。就只好安装了这个三相四线的,分三组220v。接三个60a220v的电表。是不是总安数180a,另外空开够用吗



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-28 18:14:00 | 只看该作者
不清楚你三相电表是多大的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-1-29 07:59:44 | 只看该作者
三相平分按电能表的电流算,总三相电流还是60A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:13:47 | 只看该作者
发不了图。不好意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-2-23 04:16:27 来自手机 | 只看该作者
60A是指电表的标定电流   这块表只能流过的最大电流是60A    过了60就烧了   缴费是按三相四线那块表算的    如果你要租某一层就按单相那块表上的度数算   空开合不合适   要按你的总功率    线径     来算