微信用户求助:交流接触器线圈没有得电,测量出线端对地有电压,这是为什么?★常用的电机控制电路分为主回路和控制回路两部分。主回路中的三相交流电源经过交流接触器的主触头输入,再从交流接触器的输出触头接至热继电器,再从热继电器接至三相交流电机输入线中。
控制电路中大多数采用交流380V电压控制交流接触器的线圈A₁、A₂。而采用交流电源220V控制只需要接一根火线和一根零线来控制。如果说是220V控制电路,当启动按钮(一般情况下都是利用常开触点)不按下时(启、锁、停),交流接触器线圈端是绝对测量到电压的。
另外,三相交流电源的交流接触器380V,无论从启动按钮是否按下,它还有一根火线是不受控制的,对地肯定会测量出电压的。因为我国的电网供电零线都是接地的,相线与零线或者地存在电压的。
简单理解为三相交流电源的L1、L2、L3三根相线与零线N或大地有电压为正常的。交流接触器不工作时,只要保证交流接触器的吸合线圈两端检查没有电压,它不会吸合即可。任何两端有电压则说明交流接触器线圈形成了闭合回路,此时交流接触器线圈得电必须吸合。
|
|