电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1292|回复: 0

西门子冗余CPU417-4H指示灯RDEF红色常亮

[复制链接]
发表于 2021-1-22 12:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    西门子Cpu417-4H,两个冗余CPU的REDF全部亮红灯,选择从站的plc>clear/reset指令后,造成主从站两个CPU停机 。
     REDF亮红灯,说明两个CPU有冗余故障,本来想把CPU复位一下,看看报警是否会消失,于是从软件里面选择PLC>clear/reset指令对从站进行复位重启,结果造成两个cpu全部停机。后面经过向大家请教,明白了PLC>clear/reset是对CPU进行清除/复位,该命令将CPU主存储器、装载存储器读写区域及系统存储区进行复位,CPU在运行状态中,对CPU进行clear/reset操作会引起CPU停机。冗余的CPU在运行中,备用站进行clear/reset操作,会引起冗余系统的同步错误,造成CPU停机。这种操作只能在CPU停机状态进行操作。
      文档中介绍S7-400冗余控制器的“REDF”指示灯用于指示冗余系统的同步状态,当它闪烁时表示两个控制器正在链接或同步。当它常亮时表示冗错系统同步丢失,包括CPU之间的同步故障和IO冗余,此时若控制器发生切换,可能会对生产带来不利的影响。
        PLC>clear/reset指令不会使CPU进行切换,反而会引起系统的同步错误。切换操作正确的做法是通过CPU上的STOP/RUN选择开关或在线STEP7的STOP/RUN进行切换,这样才能不影响冗余系统的同步检测,不会造成2个CPU同时停机。
       这个问题在对系统进行扩容时,与技术人员一起对这对CPU做了冗余切换试验,把主站CPU的网线拔掉后,另一个CPU切换到master状态,所以CPU的冗余是没有问题的。后面排查分析这对CPU的IFM1F、IFM2F指示灯不亮,就是IO冗余错误,·  一个DP主站失效,或一个DP主系统部分或全部失效, DP从站丢失冗余性。在当初建设项目时,对系统进行了一定的预留,部分ET200M模块下没有挂任何DP从站,因此投产后这对CPU的RDEF指示灯才会一直常亮。通过这个故障的处理,说明在查看CPU报警时,要对其指示灯进行综合分析。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 05:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表