电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1724|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

这样的“电气难题”你是否遇到过?遇到该如何破解?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-16 20:11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    近日,一个笔者亲身听闻的电力方面的“巧合的事故”不禁浮现在眼前:
    记得有个投运多年的老电站,在值班期间,直流系统告警,运行人员发现直流系统液晶显示器黑屏,充电模块上显示电压234V,电流为2.5A,绝缘检测继电器接地灯未亮。后运行人员对蓄电池组电压测试,结果为71.3V,为确保机组安全,电站向调度申请将机组解列停机检查处理。停机后测量单只电池电压,电池电压最低已降至0.017V,最高也才达到10.64V,确定10多只电池均出现不同程度损伤。
    由此看来,是蓄电池组出现“非正常”工作状态,才导致系统严重受损,甚至需要更换新的电池组。
    本来是双路供电(冗余配置)、可靠的直流系统,为什么会突然“奔溃”呢?
    而最终的调查揭开了谜底:原来早在几个月前,#1、#2充电模块均损坏后,只有#3充电模块正常运行,由于厂家已不生产220V直流系统充电模块,导致只能返厂维修,延长了缺陷处理时间。在这种特殊情况下,已不能满足直流系统正常运行需求(只能短时运行,不能长期运行)。当#1、#2充电模块拔出返厂维修后,即没有充电模块给电池充电,且电池将带合母上负荷放电,即从#1、#2充电模块拔出后,电池就开始放电。
    事件产生了严重后果:导致10多只蓄电池部分损坏,损失上万元,同时还造成机组非计划停运,影响发电量电量 的间接损失更是不可低估。
    可以说,电气产品升级换代速度之快,让电气维护人员防不胜防。尤其是部分老旧电气设备,部分设备备件由于厂家不生产,无法提供,导致缺陷长期存在,设备管理缺失。
这样的“电气难题”你是否遇到过?遇到该如何破解?
    那么,类似故障给我们何种启示?
    我们需认真对待老旧设备备件问题。尤其是老电站、老电气设备,须认真梳理电站资料,查缺补漏,做到目录清单、厂家资料、图纸资料齐全。并梳理厂家不生产且市场也买不到的备件的设备,做好特殊维护、防范措施和事故预想。并将类似重要负荷列入年度技改计划,及时进行升级改造。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 23:14

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表