电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1426|回复: 0

西门子S7-300 PLC的一次Profibus乌龙故障处理

[复制链接]
发表于 2021-1-12 19:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故事背景
       现场有几套S7-300的plc,年限比较久,有十几年了,最近有两套设备出现了Profibus-DP的通讯故障。
        其中有一套,现场维护工程师,更换DP头、IM153-1模块后就好了。
  过了几天另外一台设备也出现通讯故障,现场维护工程师更换DP头、IM153模块后还是报通讯故障。
二、故障现象
        IM153报BF故障灯,
        CPU报BF故障灯
   CPU在线诊断信息如下:
6374605410374370213659017.JPG
三、处理过程
  让现场工程师按照DP通讯故障的常规步骤:查看DP头接线是否牢固, 更换DP头,然后更换IM153模块,结果故障依然有。
  后来实在搞不定,到现场去看, 首先也是查看诊断信息,看看是否有其他信息,结果一无所获。
  又到电气柜看IM153模块,结果发现现场的设备用了两个版本的IM153模块,
       其中一个是老版本的,  一个是新版本的, 虽然两个订货号一样, 但是两个的DP地址拨码开关现场维护工程师拨错了.
       当时忘记拍照了, 但是原因是因我是记得的, 我看手册上面有两个图:
         6374605477204808261227247.JPG
老版本的IM153模块的DP地址设定示意图
6374605492727202478686242.JPG
新版本的IM153的接口的示意图.
       可以发现新版本的DP地址下面有一个  "-" ;   现场维护人员把这个当成了 2的一次方的值, 就错了位置,导致通讯一直不能正常, 找不到DP从站.
       这个地方手册上也有一个错误,  就是 "-" 的位置,  手册上说不影响,  实际是会有影响的,  要打到OFF状态,否则通讯会有问题.
四  题外话
     西门子的产品一直在更新换代, 虽然订货号一样,但是某些小细节上会存在差别.
     现场维护的时候,需要注意这方面的问题.
      另外设置DP地址还有一个事情需要注意,  DIP开关重新设置DP地址后需要重新上电才能生效.
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 05:58

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表