电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1643|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

马达保护故障处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-11 09:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、马达保护装置电流显示不准
车间使用西门子马达保护装置SIMOCODE proc 进行马达保护及dcs远程通讯控制,近日车间反映3#皮带电机跳停,经核对3#皮带电机运行电流22A,主控室显示为70A。
电脑与马达保护装置连接,使用SIMOCODE ES软件检查max.Current I_max为相电流最大电流值的百分比。检查马达保护装置参数设置没问题,电机额定电流参数为31.6A,显示电流为最大相电流检查电流显示图形,电流显示为70%IS,实测电流为为22A,与软件监测电流相同,70%*31.6=22.12A,询问主控室,电机显示电流为70A,对7#皮带进行检查,同样电流曲线显示68%IS,主控室电流显示为68A,对另外一条皮带电流检查,曲线显示38%IS,主控室显示38A,至此,判断主控室显示电流为电机额定电流的百分比,而非电机运行电流。
分析:
马达保护装置走通讯,电流显示及所有状态显示是通过通讯字的位数来判断的,
处理:
显示值=电机额定电流*采样值/100=运行电流
2、带式卸料机变频加马达保护装置
原因:
岗位人员反映,带式卸料机停车时,变频器失电,需联系电气人员复位送电。
检查:
用电脑连线3UF7,检查时间戳,显示故障为“Execution On-Command”,即执行On命令故障,在一个On命令之后,电机起动器无法接通。
故障处理的方法有3种:
方法一:主回路断开(熔断器、断路器);
方法二:电机接触器或接触器控件出现故障;
方法三:参数执行时间设定值过短 ;
因该回路带变频器,送电后如果变频器不工作则没有电流,反馈信号不能用电流作自保,因此使用接触器的常开辅助接触点接在IN4,作为自保。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 17:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表