电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2383|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电工有证无才 拜托就别出来作妖了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-10 21:45:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     曾几何时,各技术工种摆脱了早前按从业年限,划分技术水平高低的条条框框(也就是早前俗称的几级工)。取而代之的绿、蓝、红等色彩的技术能力等级证书,于是乎一段时间以来,这些等级证书成了企业招聘、提高薪资待遇等不可或缺之所在!固然这一举措刺激了广大技术从业者学习钻研的热情,可无奈近几年来考取该等级证书的热度却大为降低,甚至大多数企业也不再关注从业者的此类证书!对于这一反差,相信部分电工同行深有体会。那么是什么原因造成这一情况出现的哪?我们不妨从笔者亲历的一个实例中探寻一下。
     2018年,笔者受指派前往某单位进行售后技术支持。到达该厂后,一位自报家门拥有维修电工“技师”职业技能等级证书的同行,陪同笔者进行故障原因鉴定和处置工作。在前往现场的路上,该同行用带有指责的语气埋怨我单位出产的电控设备质量不靠谱——仅仅只是更换了一支中间继电器电气线路中价值6千多元的400A真空交流接触器之吸合线圈(注意:该型真空交流接触器采用短时电磁合闸,机械机构自动维持)便出现烧毁故障!因未见到现场具体情况,笔者只好选择缄默。
电工有证无才   拜托就别出来作妖了

     可在看清现场具体情景后,笔者着实有些不淡定了,便询问是谁进行的更换操作。可在获知正是面前这位“技师”同行的杰作后,笔者又是为之一惊——原本用以控制真空交流接触器吸合之JZC4-40(四对NO常开触点)型中间继电器,居然被JZC4-22型中间继电器(NO常开触点和NC常闭触点各两对)替代,更让人无语的是这位仁兄居然将接于NO触点的导线接到了NC触点之上,从而致使真空交流接触器吸合长时间通电发热烧毁!当笔者耐着性子向这位自认为很了不起“技师”同行说明故障原因时,其居然还煞有介事的反驳:原来中间继电器接线端子上标注的NO、NC原来是这个意思呀,我还认为是你们单位自己搞得标识哪!对此,笔者真是想大声质问对方——你这“技师”证究竟是怎么拿到手的!
     窥一斑而知全豹,虽然上面这种有证无才的从业者不多,但不可否认的是——正是因为这些滥竽充数的人参杂在我们电工队伍中,才会是原本“含金量”颇高的技能等级证书,大为贬值!
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-11 11:46:34 | 只看该作者
有的知识学完了不经常用是容易忘的,你考个驾照,要是一年不开车。。和没考的人没啥差别了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-1-16 18:52:27 | 只看该作者
一证在手天下我走

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 22:28

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表