电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4814|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

变压器高压相序A,C相接反了,直接换低压出线相序可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-27 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变压器高压相序A,C相接反了,直接换低压出线相序可以吗?
遇到变压器一次线相序不对时,无论是倒一次线的相序还是倒二次线的相序都可以解决问题,但是工作量是不一样的倒一次线只是倒两条线,倒二次线要倒配电箱中受影响的所有线都要倒过来,这就需要看哪个工作量小方便就倒哪个线就可以了,为了不使配电箱中线路搞乱最好还是将倒错的一次线倒过来。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-1-20 14:04:08 | 只看该作者
可以  但是高压侧是逆相序

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-2-23 10:47:18 来自手机 | 只看该作者
你怎么知道高压是逆相序  怎么判定的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 17:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表