电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7546|回复: 1

变压器有哪些保护,其保护范围

[复制链接]
发表于 2020-12-22 08:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、过流保护
装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器
相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制定值为投入时,该段保护才投入。
2、跳闸保护
本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
0.jpg
3、过负荷保护
过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
4、过流保护
装置自Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
5、非电量保护
装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。
装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点,分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz,和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-12-22 08:31:35 | 显示全部楼层
  1,纵联差动保护:用来保护内部短路故障.
  2,电流速断保护:容量在10000千伏安以下单台运行的变压器和容量在6300千伏安的并列运行的变压器,     装电流速断来代替纵联差动保护.
  3,瓦斯保护:用来保护内部故障,防止产生气体或油面降低时用,800千伏安以上一般都装设.
  4,过电流保护:用来保护变压器的外部故障,
  5,过负荷保护:对负荷过高以后产生过电流的保护.
  6,温度信号装置:监视变压器的上层油温不超过85度.

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 07:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表