1. 以下解释的前提是:交流接触器控制回路是220v;如果说是380v的话,就没有正负极说了;
2. 严格意义来讲,虽然是交流电,单也分正负的;
3. 例如接一个照明电路,一般要把火线进开关额庵后控制灯,经过灯到零钱;
4. 所以交流接触器控制线一般由火线进控制,直至接触圈出至零钱;

如何接交流接触器的控制线
1、3、5接三相电源,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住的电机(以小控大)。13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),到达连续运行的目的。
以上解释的前提是:交流接触器控制回路220v;如果是380v的话,就只有正负极说了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-12-3 16:17:42 | 只看该作者
接触器是一种能够接通与断开负载的切换器,主要控制的是电动机,而且还具有低电压释放安全保护的作用,也适用于频繁操作和远近距离的控制。
以交流接触器CJX2 0910来说明以下接线。
1/L1 3/L2 5/L3 是三相电源380V输入端。
2/T1 4/T2 6/T3 是接三相电机输出端。
A1 A2 是接触器吸合线圈工作电源输入端,也称是控制回路的端点。
13 N0 14 N0是一对铺助触点,它在平常接触器不工作的情况下承献着常开,只有线圈吸合的时候触点承担着常闭,在电路中做自锁点,达到连续运行的目的。
启动与停止按钮和接触器连接控制方式。
这里要说明一点,【启动按钮是一对常开触点】【停止按钮是一对常闭触点】首先找一根短线从L1火线接到A1,在找一根短线从接触器N013连接到A2,然后我们在接控制回路线,从L3引出一根火线接到停止按钮,从停止按钮出来接启动按钮一端,在从启动按钮另一端接到辅助触点N013,也就是说当按下起动按钮的时候给A2送电吸合,自锁点的电源是从二扭中间连接点取电源接到N014,当接触器吸合的时候辅助触点闭合后送到了A2,接触器吸合自锁。