电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3160|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

500米总功率20千瓦用多少平方的线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-1 21:39:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500米的距离,刚好在变压器供电半径最大限度之内,20千瓦,每千瓦两个流量,就是40个流量。40个流量用多大的线?根据电线载流量的口诀来看一下。
500米总功率20千瓦用多少平方的线
根据口诀,在不考虑压降的情况下,10平方的铝线都够了。因为10平方的铝线可以带动50安的电流,在明线安装的情况下是够用的。如果是铜线还要升级计算,那就是6平方的铜线,也就够了。
现在的问题是考虑500米的压降问题。
我们在计算压降的时候,要考虑供电电压和设备电压之间的差距。现在的变压器很多都考虑到压降的问题,所以在输出端的电压基本上都为400伏左右。三相电动机的额定电压一般都为380伏,所以他们之间有20伏的差距,我们在计算的时候一定要考虑这一点,才不会造成材料的浪费。这20伏够线路允许的压降了。
我们说的压降就是电线的损耗。要知道电线的损耗,就必须要知道电线的电阻。
现在计算500米6平方铜线的电阻。金属导线的电阻等于金属的电阻率乘以电线的长度除以电线的横截面。
R=ρL/S
R代表电阻,ρ代表电阻率,L代表电线的长度,S代表电线的横截面积。铜的电阻率是随着温度的变化而不同的,这里我们按照35℃时铜的电阻率来计算。
500米总功率20千瓦用多少平方的线
把数据代入公式。
R=0.0188×500÷6≈1.57Ω
根据纯电阻欧姆定理,电压等于电流乘以电阻。
U=IR=40×1.57=62.8V
如果允许的压降是5%,380伏的压降就是19伏,末端的电压应该为361伏,如果变压器输出是400伏,400-62.8=337.2V,这样算下来6平方的铜线不够。
我们计算一下10平方的线够不够?
0.0188×500÷10=0.94Ω
40×0.94=37.6V
400-37.6=362.4V
照这样计算下来,用10平方的铜线,在环境温度为35度时,末端电压是362.4伏,达到设备允许压降的标准。
但是20千瓦的电动机,它的启动电流应该很大,考虑到启动时电流对电压的冲击,长远来看,应该选用16平方的铜线。
考虑到16平方的铜线跟25平方的铝线,它们的价位的差别有10倍之多,建议使用25平方的铝线。
如果500米的距离都是室外裸线敷设,16平方的铝线也应该够了,如果是室内桥架敷设,必须是25平方的。
最后,20千瓦的电动机,距离变压器500米,如果直接启动的话,真的会对变压器造成很大的冲击,所以建议采用降压启动或者变频启动,这样就可以避免电压的大幅下降,造成不必要的影响。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 11:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表