电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4139|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器瞬间超容量怎么界定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-29 11:10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器瞬间超容量怎么界定?
★变压器瞬间超容量是容许的,但不容许长时间超容量运行。简单地理解为,在变压器运行中,运行电流超过了铭牌上规定的额定电流就是处于过负荷运行。
变压器额定电压供电时,一次高压侧电流、二次侧低压额定电流在变压器铭牌中已经标注;例如一台35/0.4KV,容量为3150KVA变压器,那么它的一次侧电流I =P /√3/U =3150/1.732/35=52A;二次侧低压电流I =3150/1.732/0.4=4547A ;也就是说功率等于电压乘以电流,则电流等于功率除以电压就可以计算出来是否判断变压器超容量。
再者,变压器超容量运行要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转化为热能,使绕组和铁芯发热,所以国家规定变压器绕组温升为65℃;它是以A级绝缘为基础的,例如环境温度为40℃,加65℃,那么变压器绕组的极限温度就是65℃+40℃=105℃;故变压器绕组的温度一般达不到极限温度。
★变压器过负荷运行会使温度异常升高,决定变压器使用寿命的主要因素是绝缘的老化程度,而温度对变压器绝缘老化起着决定性作用。一般情况是绝缘工作温度每升高8℃时,其寿命就会减少一半。
变压器允许过负荷的数值要根据变压器的负荷曲线、周围冷却介质的温度以及过负荷前变压器已经带了多少负荷来确定。
如果缺乏负荷率资料,可按变压器过负荷前的上层油面温升,参照下表规定的数值,确定过负荷倍数及允许过负荷的时间。
变压器瞬间超容量怎么界定?

一般变压器如果夏季欠负荷,冬季可以过负荷,这是因为变压器绝缘的自然损坏率在每年各月份中的分配不均,根据实际气温情况和计算,夏季6-8月变压器的自然损坏率为冬季四个月(12、1、2、3月)的3倍。
所以夏季变压器的容量没有充分利用,就允许在自然损坏率最低的冬季过负荷运行。这样既能充分利用变压器的容量,又不会影响变压器的寿命。如果夏季(6、7、8月)三个月最高负荷低于额定容量时,则夏季负荷每降低1%,冬季4个月可过负荷1%,但以15%为最高限额。过负荷百分数的计算公式为:
过负荷百分数=负荷电流-变压器额定电流/变压器额定电流×100%
负荷变动和季节变化这两种情况下的过负荷可叠加使用,但过负荷的总数对室外变压器不得超过30%,对室内变压器不得超过20%。详细见下表所示
变压器瞬间超容量怎么界定?


在事故情况下,首先保证不间断供电,绝缘老化的加速则处于次要地位,又考虑到事故不是经常发生的,所以一般变压器均允许有较大的事故过负荷能力。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 11:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表