电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2518|回复: 0

电流互感器结构原理

[复制链接]
发表于 2020-11-28 16:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器结构原理图如下图1所,
0.jpg

它的结构特点是:一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,利用穿过其铁芯的一次电路作为一次绕组(相当于匝数为1),且一次绕组导体相当粗;而二次绕组匝数很多,导体较细。工作时,一次绕组串接在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等的电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状态。二次绕组的额定电流一般为5A。
电流互感器的一次电流I1与其二次电流I2之间有下列关系
I1≈ (N2/N1)I 2 ≈KiI2
式中,N1、N2为电流互感器一次和二次绕组匝数;Ki为电流互感器的变流比,一般表示为额定的一次和二次电流之比,即Ki =T1n/l2n,如100/5。
互感器分为电流互感器,用TA表示,又称为仪用变流器;电压互感器,用TV表示,又称为仪用变压器。它们合称为互感器。从基本机构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。
电流互感器的类型很多。按一次绕组的匝数分,有单匝式(包括母线式、芯柱式、套管式)和多匝式(包括线圈式、线环式、串级式)。
按一次电压分,有高压和低压两大类。按用途分,有测量用和保护用两大类。按准确度级分,测量用电流互感器有0.1、0.2.0.5, 1、3、5等级,保护用电流互感器有SP和10P两级。
高压电流互感器多制成不同准确度级的两个铁芯和两个二次绕组,分别接测量仪表和继电器,以满足测量和保护的不同要求。电气测量对电流互感器的准确度要求较高,且要求在短路时仪表受的冲击小,因此测量用电流互感器的铁芯在一次电路短路时应易于饱和,以限制二次电流的增长倍数。