电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1712|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

用电设备谐波电流对配电线路的影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-12 17:54:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用电设备谐波电流对配电线路的影响
1、谐波电流加大了相导体电流,增加了线路损耗
若相电流基波电流为I1,则叠加谐波电流后的相电流I′按下面的公式计算为
用电设备谐波电流对配电线路的影响    .......................公式1
公式1中:I1为相电流基波电流均方根值,A;I′为含有谐波的相电流均方根值,A;Ih为第h次谐波电流均方根值,A。

从上面的公式看,各次谐波电流越大,则I值越大。以照明灯(包括气体放电灯和LED灯)为例,按国家标准规定的谐波限值,对于灯功率P>25W者,其相导体损耗约增加11%(计算略);对于灯功率P≤25W者,相导体损耗可增加达2倍之多。

2、3次谐波(含3的奇次倍谐波)对三相四线制线路的中性导体(N)会产生更大的影响,产生更大的损耗
①当三相负荷平衡时,3次谐波电流在N导体中呈3倍叠加,可按下面公式计算
用电设备谐波电流对配电线路的影响 ................................公式2
公式2中: 用电设备谐波电流对配电线路的影响 为3次谐波在N导体中的电流均方根值,A;HRI3为3次谐波电流均方根值和相导体基波电流均方根值的比值,定义为“3次谐波含有率,%”。

从公式2可知,I'随3次谐波电流的增加而急剧增大,致使其在N导体中产生的线路损耗更急剧加大,足见降低3次谐波对节电的意义。

②仍以照明灯为例,按GB17625.1-2012《电磁兼容  限值  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》中C类(照明设备)规定的谐波限值及影响如下:

a、当照明灯功率P>25W时,3次谐波电流不应大于基电流的30λ%(λ为功率因数),9次谐波电流不应大于5%,15次谐波电流不应大于3%。

设λ为0.95,忽略9次和15次谐波电流的影响,代入公式得
用电设备谐波电流对配电线路的影响
线路损耗与电流的平方成正比,N导体的线损达到相导体线损的(85.5%)2,即72%。

b、当照明灯功率P≤25W时,3次谐波电流不应大于基波电流的86%,忽略9次和15次谐波电流的影响,代入公式得
用电设备谐波电流对配电线路的影响
N导体的线损达到相导体线损的(258%)2,即6.656倍,必须采取措施降低损耗。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 09:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表