电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1448|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

HART / Modbus 网关HTM-611

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-11 16:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本说明
实现HARTMODBUS数据通信
上海泗博自动化技术有限公司,联系方式:18901736055。
产品特点
1、应用简单:用户只需参考手册及应用实例,根据要求配置即可在短时间内实现通信;
2、功能强大:支持HARTMODBUS之间的互联、HART与串口数据的透明传输;
3、丰富的调试功能:数据交换的直观显示、HART从站命令的诊断以及通用调试等功能,很大程度地方便了用户的通信测试;
4、配置接口灵活:可以使用RS-232USB进行配置;
技术特性:
1HART可作为第一主站或第二主站;
2、支持1HART通道,HART通道支持连接的HART从站设备多达15个;
3、支持HART单点工作模式或多点工作模式;
4、单点工作模式下,支持从站设备数据的突发操作;
5、支持HART协议所有命令;
6、每条HART命令可配置为逢变输出、轮询输出、初始化输出或不输出;
7HART每通道最多支持128条用户命令,HART输出数据缓冲区高达1000字节,输入数据缓冲区高达1600字节;
8、可选择使用内部或外部采样电阻;
9、串口是RS-232RS-485RS-422可选,波特率:300600120024004800960019.2K38.4K57.6K115.2Kbps可选;
10、串口侧可配置为MODBUS从站,支持功能码:03H04H06H10H
11MODBUS从站支持RTUASCII通信方式;
12、串口可配置为通用模式,能够与HART从站设备进行数据透明传输;
13、供电:24VDC(9V-30V)80mA24DC);
14、工作环境温度:-20℃ 60℃,相对湿度5%~95%(无凝露);
15、外形尺寸:25mm(宽)*100mm(高)*90mm(深);
16、安装:35mm导轨;
17、防护等级:IP20


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 02:01

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表