低压电路越级跳闸有时跳而且白天跳晚上不跳请问大概是什么故障引起?

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-23 15:32:24 | 显示全部楼层
什么设备,多少回路?开关配置情况?负载多大?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-24 08:28:11 | 显示全部楼层
具体的负荷情况要说明一下,大家可以参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-24 23:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
越级跳闸   你要看  上下级   脱扣电流    动作电流     动作时间    还要看  上下级  品牌     灵敏度

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-26 14:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
办公楼上一级总电源跳闸办公楼内有总箱每层有分箱都不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-26 20:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
说不定问题就在一级总电源下面和分路中间线路有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-27 07:22:41 | 显示全部楼层
可能是上一级漏电电流设置小了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-27 08:29:16 | 显示全部楼层
云淡风轻159 发表于 2020-10-26 14:19
办公楼上一级总电源跳闸办公楼内有总箱每层有分箱都不跳

还是要说明一下,总闸多少安培,漏洞电流设定多少,下一级几个支路,空开的总闸多大,漏电电流设定多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-10-30 06:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助是总箱至分箱轻微漏电