电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3114|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

一天烧两台变频器 电工检查后傻眼了!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-22 07:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午时,烧坏一台单相变频器(输入单相AC220V,输出三相AC220V)。
测量电源,相间电压、对地电压均正常;测电机直流电阻平衡,绕组对地绝缘良好。用相同型号变频器替换,运行正常。判断为普通的自然故障损坏
下午,另外一台变频器烧了。
到达后,测量相间电压正常,相对零电压正常;用电笔戳配电柜外壳,发现电笔灯亮。然后测电压,N对地220V,A对地220V,B对地0V,C对地220V,AN 380V,BN 220V,CN 380V。判断为B相接地
变频器烧坏推测:变频器是AC220V供电,电网正常时,变频器对地电压是220V;电网B相接地后,变频器对地电压上升至380V,引起内部电路对地击穿手触摸配电柜外壳,无触电感觉(有个工人说感觉到一次触电)
到工厂总断路器处,分断所有断路器再测,仍然是B相接地,说明问题不在工厂内联系国家电网电工,到变压器处测量。电网电工在出线箱内测,A、B、C、N对外壳都是220V(我怀疑测的有问题,但插不上手)。
变压器在电杆上,变压器N端、出线箱、避雷器各用一根25mm2电缆至接地极引下线(是一根40×4镀锌扁钢),站在地上用电笔测接地极引下线(无断接卡子)、出线箱外壳,电笔都亮。
电网电工无法解释此现象,说可能是谁家里相线接地了,不好排查。
然后问电网电工,工厂里的N线能否再次接地,回答可以;准备打接地极,至少在工厂范围内把供电电位拉至正常。
第二天(B相接地故障已经消失,看来像是谁家某个设备存在接地现象),按标准做法打3根接地极,然后N线接地。开机生产,测N线电流20A,接地极电流3A。
至于为什么单相接地不跳闸(变压器出线断路器无漏电保护功能),个人认为是变压器接地极已经损坏(村里人说当时用挖机挖了好深的坑,焊接了扁钢,应该没这么容易坏才对),供电系统中性点变成高阻接地,这样单相接地电流并不大,不足以使家中空气开关跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-10-25 15:23:56 | 只看该作者
b相接地了 不跳闸,开关严重不合格

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-11-3 08:34:23 | 只看该作者
写的真好,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 19:12

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表