在做plc输出的程序时,一般有两种方式可以采用,一种是输出点用线圈输出,另一种是输出点直接采用set和rst控制,那么这两种方式有何优缺点呢,大家在使用时更偏向于哪一种?欢迎PLC用户朋友们参与讨论。

部分网友的观点:
1、从继电控制过来的人喜欢用线圈,逻辑性很强。从单片机过来的人喜欢用置位复位指令,功能非常强大。

2、如果要往长远看,建议第一种。简单的机器用第二种问题不大,如果做大型点的,逻辑多的,第二种会绕死你。而且第一种学好的话为以后用结构化做铺垫,比较好。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:42:18 | 只看该作者
输出用线圈还是置位复位指令,我觉得应该从实际出发,视情况选择,看哪种方式最简但最方便。

程序中对同一个位使用太多的置位复位指令容易产生漏洞,很多时候因为实际输入信号的先后顺序问题,容易导致置位优先还是复位优先的问题。


输出用线圈逻辑清晰,但特定条件下停止信号(尤其延时停止信号)不好处理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:42:31 | 只看该作者
设备控制用线圈,逻辑清晰,即使有延时停止也很方便用一个中间变量实现。报警器输出这种由于有多个不同报警信号重复触发可以用置位和复位,方便重复触发报警,用一个复位按钮就很方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2020-10-20 18:42:39 | 只看该作者
通常来说,逻辑简单可以用SET和RST,而且二者最好成对出现,要不然自己会被绕晕的,写程序其实并不是需要你用到什么高级指令,最重要是理解实际现场工艺,用简单的指令去实现复杂的工艺才是王道,在程序规划之初就要考虑到,不然会出现写到一般的程序,感觉进行不下去,删掉重新写。