电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1583|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流表线能与控制线一起混装吗?电流互感器接线需要注意的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-17 21:20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流表能与控制线一起混装吗?

从你的题目来看,问题描述的不是太清晰,我不知道你的这个混装是什么意思?那么,暂且就按照我的理解来回答一下吧,对这个问题我是这么认为的,在一个开关柜里面,既有控制线路又有电流互感器和电流表线路,然后你想问,这两种线路可不可以捆扎在一起,相互之间有么有影响,对吧?

电流表线能与控制线一起混装吗?电流互感器接线需要注意的问题

如果真如我所说的那样,那么请你放心,这两种线路不会有任何的干扰,电流表读数不会有任何影响的。

电流互感器接线需要注意的问题

但有一点一定要注意,电流互感器和电流表之间的线路必须是专线,而且不低于2.5mm2铜线。如果还想用作过流保护和用电量计量,必须要单独安装电流互感器。

但是,在实际工作当中,也有电能表和电流过载保护装置与电流表共用一个电流互感器的,在这种情况下,电路连接只能是互相串联,(比如说电能表和电流表二者共用一个互感器)。对于没有电流互感器的线路,电流表和电能表是直连式的,也要和被测电路串联(电能表串联指的是内部的电流线圈,电压线圈是与电源并联的),而绝不能和电流表并联使用,因为并联使用会分流,导致测量读数不准确,而失去应有的作用。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 15:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表