在日常工作中经常会遇到,需要根据用电设备功率来选开关和电线。很多人老师傅都觉得这个特别简单,但是有些其实自己都没搞清楚,很多都是凭感觉选择。那到底如何根据功率来选开关和电缆呢?

基本思路

不管是给什么用电设备配开关和电缆,首先我们要根据用电设备的实际电流来选择电缆大小,然后再根据电缆安全载流量来选择空气开关。这个顺序不能错,因为空开(断路器)主要是用来保护电缆的,不是保护用电设备的。

还有在给用电设备配电缆时,不仅仅要考虑用电设备的实际电流,还需要考虑线路压降(电压损失)等因素。
电缆选择

从上面思路可知,首先要根据用电设备实际电流来选择电缆大小,那就必须先计算出用电设备的实际电流。

1.5P的空调,制冷功率大概为750*1.5=1150W;如果空调还带有电辅热,那功率还要翻倍,即1150*2=2300W。根据经验,对于单相空调,1个千瓦大约5.6A的电流,那么1.5P单冷空调的额定电流大约为1.15*5.6=6.44A≈7A,带电辅热功能的空调额定电流为2.3*5.6=12.88A。

0.jpg

然后我们来看一下电线安全载流量表格(有经验的师傅也可以通过口诀来估算)

从表格可以看出,

  • 1平方的铜线在穿管2根的时候,最大载流量为10A,稍大于7A,正好适合没有电辅热功能的1.5P空调;
  • 1.5平方的铜线在穿管2根的时候,最大载流量为14A,稍大于12.88A,正好适合有电辅热功能的1.5P空调。
空开选择

前面我们说过,空开额定电流大小是根据电线最大载流量来选择。空开常见型号(额定电流)有6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A等。1平方的铜线穿管2根时的最大载流量为10A,所以1平方铜线应该选10A的空开。

1.5平方的铜线穿管2根时的最大载流量为14A,所以按道理也应该选10A的空开。但是10A的空开长期通过12.88A电流时会跳闸,所以10A的空开是不行的。但是如果把空开换成16A的,那又没办法保护电线,所以最好的办法就是把电线加粗,换成2.5平方的铜线。2.5平方铜线穿管2根时,最大载流量为21A ,大于16A,完全能达到要求。

总结

1.5P不带电辅热的空调,用1平方的铜线,10A的空开就可以了;对于1.5P带电辅热的空调,应该用2.5平方的铜线,16A的空开。