电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2445|回复: 0

第一次用变频器做电机调整操作步骤

[复制链接]
发表于 2020-10-16 11:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
★第一次用变频器做电机调整,需要仔细看变频器的使用说明书,不同品牌的变频器其工作原理一样,但是它的需要调整范围的输入代码不一样的,如果不知道它的输入代码,进行一些参数和功能调整就像盲人摸象,无从下口。
★第一次使用变频器,最好是直接用变频器的面板操作模式,知道变频器面板操作按键的功能;知道运行键(RUN)、编程键(PRG)、菜单键(OUICK)、多功能选择键(MF.K)、停机/复位键(STOP/RES)、递增键/递减键、移位键。
0.jpg
★懂得变频器的选型及合理搭配功率,懂得G型为(恒转矩负载),P型为(风机、水泵类负载);将控制模式功能码设置为V/F控制模式,而刚开始操作变频器不宜选择无速度传感器矢量控制(SVC)或者是有速度传感器矢量控制(FVC)。
★知道变频器小功率有单相220V电源输入(一般情况下都是2.2kvA以下),多数的电源输入为三相交流3×380V电源,它用R、S、T表示,输出接电机的端子接线用U、V、W表示,改变输出的任意两根导线的位置,电机也可以反转;不是机械负载要求的,可以忽略制动单元的制动电阻器的连接。为了安全起见,最好将变频器的保护接地端接一根PE接地保护线。
1.jpg
★初次接触变频器最好是将电机正反转控制和改变频率调整范围使用生产厂家出厂的初始状态,在不带机械负载情况下空载运行。
★这里主要是让自己知道变频器的最基本的V/F控制模式运转的体验,而与此同时查看对应型号变频器,知道变频器可以使用矢量控制模式运行,不过这些需要输入功能码到变频器内部进行改变参数的;懂得电机与变频器进行自动调谐,因为变频器对电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率参数的依赖性很强,这是矢量控制与V/F控制模式的重要区别之一,要让变频器有良好的驱动性能和运行效率,变频器必须获得被控电机的准确参数。
2.jpg
★变频器和电机参数的自动调谐的方法有:动态调谐、静态调谐、手动输入电机参数等。如果是电机可和机械负载完全脱离,在断电的情况下,从机械上将电机与负载部分脱离,让电机能够空载自由转动,这些都是小事,关键是知道变频器的功能和改变的乐趣,学习使用变频器需要使用者循序渐进慢慢来,不能操之过急。
3.jpg
虽然变频器能够实现电机的软启动、软停车、无极调速以及特殊要求的递增,减速特性;它具有过载、欠压、过压、短路、接地等保护及提示报警功能,但使用过程中一定要搞清楚它的功能,千万不要接错线,否则会使内部的IGBT管损坏,或者其他电子元器件损坏。