我用的是数字万用表,用20KΩ的档位测量过线路漏电和热水器电热管漏电问题,均显示无穷,而用200KΩ的档位却能测量出来数值,已经确认线路之间确实存在漏电,电热管也确实破损漏电,可为什么20的档位却测量不出问题呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-16 09:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
应该是20档位输出电压小

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
漏电处阻抗(电阻)大于20kΩ小于200 k
Ω。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
用摇表一下解决。