还是要分单相还是三相负载来说。一般来说,我们在安装开关的时候总是留出来一定的余量,一来是为了将来这个开关所带动的负载增加,二来是现在市场上的电器产品品牌众多,鱼龙混杂,难免有的开关质量差点,触头可能承受不住标注的电流导致开关过热跳闸,最终不是合不住闸了就是合住了闸但是开关内部没有接通――一句话,开关报废了。
在本问题中32安的空气开关如果是2P的控制单相用电设备,我们按照用电设备的功率因数是0.85来计算,可以得知:
P=220*32*0.85
=5.984KW。据此可知,32安的2P空气开关带动六千瓦以下的负载是可以的。
对于3P的空开来说 ,功率因数按0.9来计算。
P=√3*380*32*0.9
=18.944KW
可见,都是32安的空气开关,不同的极数、不同的电压环境下,它能带动的负载的功率是不一样的。