一台18.5千瓦的电机,用万用表钳测三相电阻相等,三相都是0?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-4 07:32:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台18.5千瓦的电机,用万用表钳测三相电阻相等,三相都是0.16,地和三相都是0,把电通上就跳闸,不知为什么
答:三相对地是零值,怎么还能通电呢?不跳闸才怪。其实,不管多大功率的电机,只要对地电阻值为零,说明电机绕组或引出线裸露接地
但有几个问题,不得不回问一下。
一、测试电机的时候,将电机电源线拆除了吗?
二、电机接线盒内的连接片拆除了吗?
一台18.5千瓦的电机,用万用表钳测三相电阻相等,三相都是0?
如果存在上述问题,那么测试的结果不一定就是电机本身的故障,有可能是电源线有接地现象,或者是电机引出线某一处有接触电机外壳的地方,不妨慢慢的查一下,逐一的排除故障。如果不存在上述两个问题,确认是电机三相对地为零,那么,这个电机就是烧毁了。