主触点就三对,全是常开的。一般标有T1T2,T3T4,T5T6.接线位置在线圈的上部。辅助触点有常开的,有常闭的。标有NO的是常开的,标有NC的是常闭的。
交流接触器主触点和辅助触点图解
接线位置在交流接触器的上部或侧面。接线:三对主触点分别与电源和电机串联。辅助触点的常开用于自锁,常闭用于互锁。
接触器线圈通电吸合,主触点就是接通电机的电源,通过的电流大,辅助触点随同主触点动作,控制接触器的自锁、联锁或采集信号。主触点和辅助触点是联动的,辅助触点有两种状态,一种是常开,一种是常闭。当主触点闭合的状况下辅助触点的常开变闭合常闭触点就变导通了 。
辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,常接在电动机的控制电路中;主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧,会烧坏触点,并使切断时间拉长。因此,必须采取灭弧措施,接在电动机的主电路中。接触器主触点只有一组,画半圆的就是主触点,没有的就是辅助触点。主触点是用来接通电路,辅助触点是进行控制的。自锁一般用在辅助触点,电路接通用在住触点。继电器一般没主辅之分。