电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1422|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

为什么过电流继电器出口接一个时间继电器,主要是为了延时用的吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-11 16:46:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么过电流继电器出口接一个时间继电器,主要是为了延时用的吗?

其实答案已经在题目里了,就是为了延时用的。但这个延时,可不是延时启动或断开哪一个接触器及其它的电气元件,而是为了让电流继电器所控制的交流接触器能够延时断电动作。

其作用主要是:当交流接触器在启动大功率设备时(电机),由于启动电流较大,电流继电器瞬间动作,使接触器失电跳闸,导致启动失败。在接入时间继电器后,由电流继电器控制时间继电器,再由时间继电器控制交流接触器,可以有效延缓接触器的动作时间。随着启动电流越来越小,电流继电器恢复到非动作状态时,延时控制结束,整个启动过程中,不会出现跳闸现象。

如果在启动期间,设备出现卡阻,或者是电压过低等因素时,在到达时间继电器延时整定的时间后,启动还没有结束,启动电流仍然很大,那么,电流继电器依旧继续保持在吸合的工作状态,这时,时间继电器就会动作,延时断电触点断开交流接触器的线圈,使接触器失电跳闸,从而切断设备电源

这种控制方法合理吗

这种方法当然不合理,厂家在出厂设计时,根本不可能使用这种控制方法,而是电工自行设计改造的电路,主要是为了维护方便。

正常的电流继电器控制电路如下图所示:

为什么过电流继电器出口接一个时间继电器,主要是为了延时用的吗?

如果启动电流过高,频繁跳闸,可以适当调整保护动作电流值,使启动时间延长。再者,可以根据设备的条件,选择合适的降压启动方式进行启动。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:46:41 | 只看该作者
过流继电器是检测线路或负载的电流状况的,当被检线路或负载的电流超过电流继电器设定值后,即线路或负载过流。电流继电器动作,其常开、常闭触点闭合、断开,常开触点一般情况接通报警回路,而常闭触点断开控制回路如使接触器释放,切断负载电源,或使电源开关跳闸,切断线路电源等作用。

而时间继电器主要用于对线路或负载实现延时接通或断开控制功能。

为防止电网上浪涌电流,或负载瞬间大电流使电流继电器产生动作。而影响对线路、负载正常供电。利用时间继电器延迟一定时间以此甄别。在延迟时间内,电流继电器恢复长态后,时间继电器也会断电。从而对线路或负载供电不产生影响,否则,在延迟时间到后,说明线路上或负载过流,就立即切断电源。以防止线路和负载不发生重大事故。

从上可知电流继电器、时间继电器配合使用,有效地防止保护装置因瞬间大电流的冲击而产生的误动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 21:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表