选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素:
1、控制交流负载应选用交流接触器;控制直流负载则选用直流接触器。
2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。
3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流。要注意的是接触器的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。
4、主触头的额定工作电压应大于或等于负载电路电压。
5、吸引线圈的额定电压应与控制电路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上应能可靠地吸合 接触器的主要参数 1、 额定电压
(1) 接触器铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为:
直流接触器:110V 220V 440V 660V等档次。 交流接触器:127V 220V 380V 500V等档次。
如某负载是380V的三相感应电动机,则应选380V的交流接触器。
(2) 额定工作电压
额定工作电压是与额定工作电流共同决定接触器使用的电压值,接触器的接通与分断能力、工作制种类以及使用类别等技术参数都与额定电压有关。 对于多相电路来说,额定电压是指电源相间电压(即线电压)。另外,接触器可以根据不同的工作制和使用类别规定许多组额定工作电压和额定电流的数值。例如:CJ10—40型交流接触器,额定电压为220V时可控制电动机为11KW,额定电压为380V时可控制电动机为20KW。
(3) 额定绝缘电压
额定绝缘电压是与介电性能试验、电气间隙和爬电距离有关的一个名义电压值,除非另有规定,额定绝缘电压是接触器的最大额定工作电压。在任何情况下,额定工作电压不得超过额定绝缘电压。